400-026-1679

怎么判断电表接线是否正确?

发表时间:2017-12-02 22:23:00    浏览量:11466次

怎样判断电表接线是否正确?
判断单相电能表常见的两种错误方式?

1、相线与地线颠倒(漏计电量)因相线与地线颠倒,如果电源、负载两侧同时接地,例如:电源侧零线接地,而用户将电灯、电扇、电视。

(此时严重的后果是增加了不安全因素,容易引起人身触电事故),从而使电度表不计或少计电量。)

2、电流端子进、出线反接(电度表电流反向). 电流接线端钮进、出线反接,导致改变电流磁场方向,使电度表反向计量。

判断单相电能表常见的两种错误方式?

具有三个元件的三相四线有功电能表,最适应用于中性点直接接地的三相四线制的电路中计量有功电能,不论电压是否对称,负载是否平衡,都不会引起线路附加误差,均能正确计量有功电能。因此,它的使用十分广泛。此接线方式应注意,应按正确相序A、B、C接线,N线(中线)与A、B、C相线不允许颠倒,否则错计和使电压线圈承受线电压而烧环。相线与地线颠倒(漏计电量)因相线与地线颠倒,如果电源、负载两侧同时接地,例如:电源侧零线接地,而用户将电灯、电扇、电视。

三相四线电能表的正确接线

三相四线电能表的标准接线和向量图如图1、所示,电流IA、IB、IC分别通过元件1、2、3的电流线圈,电压UA、UB、UC分别接入元件1、2、3的电压线圈,电能表计量的功率表达式为:

P=UAIAcosΦA+UBIBcosΦB+UCICAcosΦC


但在电能表各元件电压线圈公共端点O至中线N间的连接线,如果没有连接或者因某种原因而断线,并在三相电压和电流都不对称的情况下,电能表则不能正确测量。


1、未经TV,经TA接入的三相四线制有功和无功电能表接线方式:

(1)测量相电压,判断是否存在断相。

U1N=220 V  U2N=220V  U3N=220V

注:不近似或不等于220V的为断线相。

(2)测量各相与参考点(Uu)的电压,判断哪相是U相。

U1u=   U2u=  U3u=

(3)注:①0V为U相;②其他两相近似或等于380V,

注:①利用相序表确定电压相序; ②利用任意正常两相相电压的夹角(按顺序相邻两相夹角为120度或相隔两相夹角为240度均为正相序;反之类推)。


(5)测量相电流,判断是否存在短路、断相。

I1=    I2=   I3=

注:①出现短路,仍有较小电流,出现断相电流为0A;

②同时出现短路与断相,应从TA二次接线端子处测量((此处相序永远正确),如哪相电流为0A,则就是哪相电流断路

三相三线有功电能表错误接线方式?

1、对运行中的电能表,对其电压、电流、相序逐一核对,发现问题,及时处理。

2、采用新的现场校验设备,测量电压值、电流值、相位角,以实测数据与电能表运行数据比较,以便快捷、正确地判断其错接线原因,更正错误接线,合理、准确的计量电能。

3、有针对性的对失压(欠压)、断流(分流)、相序(相角)的异常拟订防范措施,以消防违章、错接线为目标,杜绝和减少计量差错量有功电能。


经常出现的非正常运行方式如下:

1) A相电压缺相;或B相电压缺相;或C相电压缺相;

2) 电压接线错误的排列组合(Uc-b-a)(Ua-c-b)(Ub-c-a)(Ub-a-c) (Uc-a-b)

3) A相电流接反,如(-Ia/Ic);或C相电流接反,如(Ia/-Ic)

4) AC相电流互换

5) AC相电流同时接反

6) AC相电流互换并同时接反

7) A相电流正进Ⅱ元件,C相电流反进Ⅰ元件

8) A相电流反进Ⅱ元件,C相电流正进Ⅰ元件